電流互感器二次側開路短路故障檢查處理方法

作者:佚名 發布時間:2022-03-08 16:15:06點擊:

  由于電流互感器二次電路只允許帶小阻抗,在正常工作條件下接近短路狀態,聲音很小,通常被認為是無聲的。電流互感器的故障通常伴隨著聲音或其他現象。如果芯穿心螺釘夾緊不緊,硅鋼片就會松動,芯內的交變磁通就會發生變化。隨著芯內交變磁通的變化,硅鋼片的振動范圍增大,發出嗡嗡聲,不隨負荷變化,會長期堅持。當輕負荷或空負荷時,一些分層硅鋼片的端部會發生振蕩,形成一定的嗡嗡聲。有時沒有這種聲音,隨著線路負荷的增加而消失。

  當二次回路開路電流為0時,阻抗無限大,二次繞組產生高電動勢,峰值可達數千伏。由于二次回路在電流互感器正常運行時處于閉路狀態,二次側磁勢產生的磁通對一次側產生的磁通起到磁作用。當二次側開路時,去磁的磁通消失,增加了鐵芯中的磁通,處于嚴重飽和狀態。這是磁通隨時間變化,波形為平頂波。由于二次繞組的感應電勢與磁通變化成比例,很明顯鐵芯過熱可能會燒壞電流互感器。由于磁通密度的增加和磁通的不正弦性,硅鋼片振蕩不均勻,產生很大的噪音。

  當電流互感器二次側開路時,值班人員應穿上絕緣鞋和絕緣手套,在配電柜上短路事故電流互感器二次電路的試驗端子,停止檢查和處理。如果上述措施無效,則認為電流互感器可能有問題,應停止使用。如果電流互感器可能引起維護和安裝動作,則應停止維護和安裝。

  當電流互感器二次繞組或電路短路時,電能表和功率表可以指示為零或減少,也可能導致繼電維護和安裝誤操作或不動作。如果操作值班人員未能及時發現,仍根據正常情況增加負荷,將導致設備不允許過載和損壞。發生此問題后,應保持負荷不變,停止維護和安裝可能的誤操作,并通知維護人員迅速消除。

  如果發現電流互感器內部冒煙或著火,用斷路器切除,并用沙子或滅火器滅火。