歡迎進入廣東中凱電力科技有限公司網站!
新聞資訊NEWS CENTER

服務熱線18025451109

常見問答

主頁 > 新聞資訊 > 常見問答

電壓互感器接線安全注意事項。

作者:佚名 發布時間:2022-02-15 17:17:32點擊:

  電壓互感器二次側連接大量測量儀器、繼電保護裝置等低壓設備。如果電壓互感器的絕緣損壞,安全系數降低,一次側高壓進入二次設備側,將直接關系到這些設備和工作人員的安全。因此,電壓互感器應采取必要的安全防護措施。電壓互感器外殼接地——二次側通過隔離開關連接人電網和高壓保險絲。二次側接地和安裝自動空氣開關或保險絲都是電壓互感器的安全要求,下面會逐一講解。(1)外殼接地。電壓互感器外殼接地的目的是防止地電位升高,以免損壞二次C次絕緣甚至造成重大事故。電壓互感器的外殼接地一般采用從底座引下兩根接地線連接接地網的不同點。(2)一次側隔離開關。電壓互感器一次側通過隔離開關連接人電網,便于維護和故障。(3)一次側高壓保險絲。35kV及以下電壓等級的電壓互感器一次側安裝高壓保險絲,在互感器內部故障時自動保險絲,保護電壓互感器本體。110kV及以上電壓等級的電壓互感器不安裝高壓保險絲。這是因為制造110kV及以上電壓等級的保險絲比較困難,高壓配電裝置可靠性高,故障少。(4)二次側自動空氣開關或保險絲。電壓互感器二次側必須安裝自動空氣攻擊或保險絲。當電壓互感器二次側短路或其他故障發生時,相應的自動空氣二次開關可自動跳閘(或保險絲保險絲),快速切除故障部分。剩余電壓繞組和中性線上不安裝自動空氣二次開關或保險絲。當剩余電壓繞組正常時,兩端沒有電壓,無法監測斷路器的完整性。中性線上沒有安裝自動空氣開關或保險絲保險絲,以防止熔斷或接觸不良導致斷線閉鎖故障。電壓互感器二次保護設備應滿足以下要求:(1)電壓電路大負荷時不動作;(2)電壓電路單相接地或短路時動作;(3)動作速度應足夠快,短路過程中和切除后反應電壓下降的繼電保護不得誤動;(4)電壓電路保護動作后電壓電路斷線應有預告信號。

  快速保險絲作為保護設備的特點如下:①簡單;②滿足懸架和快速要求;③報警信號需要在繼?;芈分袑崿F。自動空氣開關作為保護設備的特點是:(1)三相同時切除,防止缺相運行;(2)利用自動空驚關的輔助觸點,在斷開電壓回路的同時切斷繼保的正電源,防止保護裝置誤動,或通過輔助觸點發出斷線信號。電壓回路的保護形式主要取決于繼保和自動裝置的特性。一般認為,當電壓回路故障不會導致|繼保、自動裝置誤動時,首先使用簡單方便的保險絲,否則使用自動空氣開關。但為了提高可靠性,二次回路的保護設備一般采用自動空氣開關。(5)二次回路接地。電壓互感器-二次側連接高壓電網。如果運行中電壓互感器的絕緣在運行電壓或過電壓下被擊穿,那么高電壓逃離二次電路,不僅會損壞額定電壓只有100V的二次電路儀表等電氣設備,還會威脅到電氣運行人員的人身安全。因此,為了保證二次設備和工作人員的人身安全,電壓互感器二次側必須有一點接地。電壓互感器二次側有一個接地點。如果有兩點接地,當系統接地故障時,地電網各點有壓差,兩個接地點之間有電流,電壓互感器二次電路上會產生壓降,影響二次電壓的準確性,嚴重時影響保護動作的準確性。電壓互感器二次電路的接地方式主要有中性點接地和B相接地。

  中性點接地主要用于三個單相電壓互感器星接,其特點是接線簡單,可獲得線電壓和相電壓,接線功能齊全。B相接地主要用于小電流接地系統中使用兩個單相電壓互感器V接線時,其主要特點是:①采用線電壓同步時,B相接地可簡化同步電路接線;②無法測量相電壓,無法連接絕緣監測儀器;③星接電壓互感器的中性點應通過擊穿熔斷器接地。B相接地方式在反事故措施中已被明確取消。110~500kV變電站各電壓等級電壓互感器應系統-采用相同的接地方式,建議采用中性點接地。電壓互感器二次接地的要求是:中性點直接接地電網的電壓互感器,如果某個電壓互感器與其他電壓互感器有直接電氣接觸,這兩組電壓互感器_二次回路共用零相電壓小母線(YMN),并在保護室一點接地。當電壓互感器遠離保護室,站內一次系統單相接地短路時,主控室與電壓互感器安裝處的電位差較大。為了電壓互感器的安全起見,應在配電裝置電壓互感夏季二次繞組中性點處增加放電間隙或避雷器。對于其他使用條件的電壓互感器,每組電壓互感器的二次繞組中性點直接接地。

欧美一级a,玫玫热视频这里只有精品,依欧美视频,自拍自产视频,男同性黄色视频,在线观看中文字幕亚洲动漫,日本一级黄电影,