微電流互感器的飽和點

作者:佚名 發布時間:2022-02-08 17:13:03點擊:

  正常情況下,電流互感器中鐵芯的磁通量處于不飽和狀態。此時負載阻抗和勵磁電流較小,勵磁阻抗值較大,一次繞組。二次繞組的磁勢平衡。但是,如果互感器中鐵芯的磁通量密度增加并達到飽和度,隨著飽和度的增加,Zm會迅速降低,不同勵磁電流之間的線性比例關系會被打破。導致電流互感器飽和的主要因素包括:電流過大;負載過大。當連接電流互感器的負載過大時,二次電壓會增加,導致鐵芯的磁通量密度增加,達到飽和度。

  當電流互感器達到飽和時,其特點是:二次電流減小,電流波形出現高次諧波分量較大的畸變;內阻降低,甚至接近零;如果發生故障,當電流波形接近零時,電流互感器弓|線性關系傳遞;故障發生時,互感器會在滯后5秒左右開始飽和。-一般情況下,嚴禁電流互感器二次開路。因為在電流互感器運行過程中,一旦發生二次開路,一次電流就會轉化為勵磁電流,弓|鐵芯的磁通密度會增加,導致電流互感器的快速飽和。飽和磁通會產生較高的電壓,對一次和二次繞組的絕緣設施造成很大的破壞,容易造成人身安全威脅。

  1.變壓器的保護影響和對策一般變壓器容量小,可靠性高,多安裝在10kV.35kV的母線上。高壓短路電流與系統短路電流相同,而低壓側短路電流相對較大。如果變壓器保護不到位,會嚴重影響變壓器或整個系統的安全運行。傳統變壓器具有保險絲保護裝置,具有安全可靠的優點。然而,隨著系統自動化要求的提高和短路容量的增加,傳統的方法已經不能滿足需求。對于一些新建的改造變電站,通常配備變壓器開關柜,系統的保護裝置與10kV線路相似,但缺點是經常忽略電流互感器的飽和度。同時,由于變壓器的容量。一次電流小,采用共用互感器。為了保證測量的準確性,電流互感器的變比會降低。-一旦變壓器發生故障,就會引起電流互感器的飽和,導致二次電流速度降低,導致變壓器的保護啟動值被拒絕。如果變壓器中的高壓側發生故障,會自動減少系統的安全故障。

  為了解決變壓器的保護拒絕,我們需要從變壓器的合理配置入手。在選擇電流互感器時,應考慮變壓器故障弓|的飽和度。不同功能的電流互感器應相互區分。例如,測量互感器應位于變壓器的低壓側,以確保測量精度要求;保護互感器一般位于變壓器的高壓側,以確保變壓器的保護。

  2.電流保護的影響及對策。

  電流互感器飽和后,會導致二次等效電流減小,導致保護拒絕。當遠離電源或阻抗系數較大時,線路出口的短路電流較小。但是,如果系統規模擴大,短路電流就會增加,甚至達到互感器一次電流的幾百倍,從而使原本能在系統中正常運行的互感器飽和。同時,短路電流故障屬于暫態過程,電流中有大量不同時期的重量,會加速電流互感器的飽和。如果10kV線路出現短路故障,電流互感器的飽和度會降低二次側的電流,導致保護裝置拒絕移動。主變低壓側母線和開關的切除會增加故障范圍。時間延長會影響供電的可靠性,嚴重時會威脅到設備的安全運行。

  通過分析得知,當電流互感器飽和時,一次電流會變成勵磁電流。同時,二次電流為零,繼電器電流為零,設備內保護裝置拒絕移動。針對上述問題,應盡量減少互感器的負載阻抗,避免兔電流互感器的共享,增加電纜截面面積和電纜長度;電流互感器的變比不能太小,要注意短路弓|的飽和度。

相關標簽:電流飽和變壓器