微電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路

作者:佚名 發布時間:2021-12-08 17:57:27點擊:

  微電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路簡介:

  眾所周知,電壓互感器不能短路,電流互感器不能開路。一旦電壓互感器短路或電流互感器開路,就會損壞互感器或造成危險。

  原則上,我們都知道電壓互感器和電流互感器都是變壓器,但參數不同。那么,為什么變壓器不能短路,不能開路呢?

  在正常運行中,電壓互感器的二次線圈相當于開路,阻抗ZL非常大。如果二次電路短路,阻抗ZL迅速減小到幾乎為零,則二次電路會產生大量的短路電流,損壞二次設備,甚至危及人身安全。電壓互感器可以在二次側安裝熔斷器,以保護其不受二次側短路的損壞。在可能的情況下,一次側還應安裝保險絲,以保護高壓電網不受高壓繞組或導線故障的影響。

  當電流互感器正常運行時,阻抗ZL很小,相當于二次線圈在短路狀態下運行。二次電流產生的磁通勢對一次電流產生的磁通勢起到磁作用。勵磁電流很小,鐵芯中的總磁通量很小,二次繞組的感應電勢不超過幾十伏。如果二次側開路,二次電流等于零,去磁功能消失,但一次線圈的δ1保持不變,第一次電流完全變為勵磁電流,導致鐵芯內磁通量φ急劇增加,鐵芯處于高度飽和狀態。此外,二次繞組的匝數較多,二次繞組兩端會產生高(甚至可達數千伏)電壓,不僅會損壞二次繞組的絕緣,還會嚴重危及人身安全。因此,不允許電流互感器二次側開路。

  原則上,電壓互感器和電流互感器都是變壓器,電壓互感器關注電壓變化,電流互感器關注電流變化。那為什么電流互感器不能開路,電壓互感器不能短路呢?

  在正常運行過程中,δ1和δ2保持不變。電壓互感器的一次側并聯在電路中,電壓相對較高,電流非常小,二次側的電流在正常運行中非常小,幾乎為0,在二次電路中與開路無限阻抗形成相對平衡。當二次側阻抗迅速減小到短路時,由于δ2保持不變,必然會導致二次電流快速增大,燒壞二次線圈。

  同理,在正常運行時,δ1和δ2保持不變。電流互感器一次串聯在電路中,電流相對較高,電壓很小。正常運行時,二次電壓也很小,幾乎為0。當二次電路阻抗迅速增大到開路時,二次電流迅速降至0,一次電流全部轉化為勵磁電流,導致磁通快速增大,達到飽和燒壞互感器。

  因此,相同的變壓器,不同的應用,不同的結果。